• 室外架空供热管道上波纹伸缩器可以焊接吗

    管道为DN300何DN200的,架空在地下车库顶板上

    问题补充:一般情况下应该是法兰连接,可现在是我们已经用焊接连接上去啦,监理要我们找一个书面的东西说明,焊接也是可以的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    室外架空供热管道上波纹伸缩器有法兰连接的也有焊接连接的。看设计使用什么连接方式确定。

    顶板

    城市供热管网施工验收执行《CJJ28-2014城镇供热管网工程施工及验收规范》其中专门有“补偿器安装”的规定,并且有波纹补偿器的安装规定。并没有规定必须焊接或必须法兰连接,所以焊接波纹补偿器是符合施工验收规范的。还可以参照《CJ/T3016-93城市供热管网波纹补偿器》标准,明确有焊接波纹补偿器的规定。 

    2014-12-01 20:02:47 

  •      室外架空供热管道上波纹伸缩器一般是不可以焊接的, 管道为DN300和DN200的,架空在地下车库顶板上,一般是用法兰连接的。

    2014-12-01 20:08:55 

  • 室外架空供热管道上波纹伸缩器肯定可以焊接。

    现在管道为DN300和DN200的,架空在地下车库顶板上,一般都是焊接波纹伸缩器。详见CJ/T3016-93 4.7条。

    如果到货补偿器本身带法兰,应该法兰连接,如果到货补偿器本身不带法兰,应该焊接连接,太原市目前在一次管网(集中供热)补偿器、阀门全部采用焊接连接,避免了跑冒滴现象。

    你也可以领监理在太原市任何一条街道打开一个补偿器井让他看一看,全部是焊接。监理就是监理。

    2014-12-01 21:54:58 

  • 室外架空供热管道上波纹伸缩器不可以焊接,采用法兰连接。


    室外


    2014-12-01 19:42:25 