• 关于上部贯通筋与支座负筋的关系

    请教:在我印象中,上部贯通筋就是通长筋的意思,比如在一3垮无悬挑的框架梁,在集中标注时有2根12的通长筋(也就是我理解的贯通筋),在梁的两个端支座原位标注却是4根16的支座负筋。我的疑问是, 1)既然通长筋的直径是12,为什么端支座的钢筋却可以是16的,而不是12的? 2)如果端支座钢筋直径与贯通筋直径不同,那贯通筋是不是与架立筋的作用相识,为什么不直接在集中标注处把贯通筋换成架立筋,而要标注成贯通筋? 3)从受力角度看,是不是所有梁中,都需要设置贯通筋? 谢谢大侠!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  1)既然通长筋的直径是12,为什么端支座的钢筋却可以是16的,而不是12的?  这个疑问是对的,应该支座处也是要有2根12的才对。但是如果在某一跨单独有上部钢筋标注的话,那么这个贯通筋可以不是三跨都贯通的,到有上部标注的那一跨就可以断开了。

    从受力角度看,是不是所有梁中,都需要设置贯通筋?

    一般来讲是这样,如果是通长钢筋,只在两端锚固即可。当然也可以在单独的一跨内布置上下部钢筋,这样梁的钢筋就需要每一跨都进行锚固。

    2014-12-03 07:58:52 

  • 你的那道梁的集中标注应该是(2C12)对吗?多了一个括号。通长筋不一定是一种直径的钢筋,如下图:

    架立筋的作用

    还有关于架立筋如下图:

    集中标注

     

    这种情况下,2C12是架立筋而不是贯通筋。

    原位标注的4C16是支座负筋,也就是说这道梁肯定是4肢箍。

     

    2014-12-03 19:57:53 