夏花儿 2014-12-03 09:38:07 | 河北省 安装算量GQI | 2629查看 4回答
阻火圈的个怎么确定?只有110以上的管道设置阻火圈吗?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不一定,这要根据设计要求;
2014-12-03 10:25:57
-
看设计说明吧一般排水管穿楼板都有设阻火圈,顶层可能不用.还要看实际施工有没有做
2014-12-03 11:15:00
-
大于等于100的排水管道都要考虑组火圈,一般穿越楼层的楼板都要考虑阻火圈
2014-12-03 09:41:33
-
塑料管径大小都可以设置阻火圈,只要设计有要求,应该查下说明或联系下设计人员搞清楚。
2014-12-03 15:52:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看