• 基础梁导图钢筋属性与图纸标注不一致

    基础梁图纸钢筋集中标注为B4C32;T20C32 7/7/6;图纸含义应为下部钢筋为4C32,上部钢筋为20C32 7/7/6;导图后属性框中下部钢筋为20C32 7/7/6,上部钢筋为4C32。是否正确?要手动修正否?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据钢筋信息可以判断,此梁是基础层的框架梁,而不是基础梁,你定义基础梁画图就错了,只能定义框架梁在基础层画图才是正确的

    2014-12-05 13:27:48 

  • 已采纳

    不正确

    基础梁与框架梁受力是相反的

    所以上部钢筋与下部钢筋相反

    2014-12-04 11:10:12 

  • 已采纳

    基础梁图纸钢筋集中标注为B4C32;T20C32 7/7/6;图纸含义应为下部钢筋为4C32,上部钢筋为20C32 7/7/6;导图后属性框中下部钢筋为20C32 7/7/6,上部钢筋为4C32。是否正确?要手动修正否?

     

    这个需要修改的,基础梁和框架梁的上下钢筋是反向的,你是不是用框梁定义的?改用基础梁定义应该就对了。

    2014-12-04 11:24:33 