yxy19957 2014-12-04 10:42:54 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 640查看 3回答
基础梁导图钢筋属性与图纸标注不一致
基础梁图纸钢筋集中标注为B4C32;T20C32 7/7/6;图纸含义应为下部钢筋为4C32,上部钢筋为20C32 7/7/6;导图后属性框中下部钢筋为20C32 7/7/6,上部钢筋为4C32。是否正确?要手动修正否?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据钢筋信息可以判断,此梁是基础层的框架梁,而不是基础梁,你定义基础梁画图就错了,只能定义框架梁在基础层画图才是正确的
2014-12-05 13:27:48
-
已采纳
不正确
基础梁与框架梁受力是相反的
所以上部钢筋与下部钢筋相反
2014-12-04 11:10:12
-
已采纳
基础梁图纸钢筋集中标注为B4C32;T20C32 7/7/6;图纸含义应为下部钢筋为4C32,上部钢筋为20C32 7/7/6;导图后属性框中下部钢筋为20C32 7/7/6,上部钢筋为4C32。是否正确?要手动修正否?
这个需要修改的,基础梁和框架梁的上下钢筋是反向的,你是不是用框梁定义的?改用基础梁定义应该就对了。
2014-12-04 11:24:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看