凡人修真 2014-12-04 15:33:20 | 河南省 安装 | 1891查看 4回答
空调冷凝水
设计说明说:排水塑料管应按有关规范及产品要求设置阻火圈及伸缩节。那么阳台处,卧室处的空调冷凝水立管DN75需要设置阻火圈吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要设的,规范规定,管径≥DN100的室内排水管穿越楼层处需增设阻火圈,首先你的管径不到,其次空调板属于室外,不需要,阳台如果是带顶的室内阳台,DN100的排水管需要设,阳台是挑台,露台等不需要设。
2014-12-05 14:10:41
-
室外的不需要设置阻火圈
2014-12-05 09:37:00
-
室外立管不需要设置阻火圈,室内立管DN75需要设置阻火圈。
2014-12-04 15:53:09
-
阳台处,卧室处的空调冷凝水立管DN75需要设置阻火圈。
2014-12-04 16:06:21