• 空调冷凝水

    设计说明说:排水塑料管应按有关规范及产品要求设置阻火圈及伸缩节。那么阳台处,卧室处的空调冷凝水立管DN75需要设置阻火圈吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要设的,规范规定,管径≥DN100的室内排水管穿越楼层处需增设阻火圈,首先你的管径不到,其次空调板属于室外,不需要,阳台如果是带顶的室内阳台,DN100的排水管需要设,阳台是挑台,露台等不需要设。

    2014-12-05 14:10:41 

  • 室外的不需要设置阻火圈

    2014-12-05 09:37:00 

  • 室外立管不需要设置阻火圈,室内立管DN75需要设置阻火圈。

    2014-12-04 15:53:09 

  • 阳台处,卧室处的空调冷凝水立管DN75需要设置阻火圈。

    2014-12-04 16:06:21 