• 屋面保温隔热

    屋面:三毡四油有隔热层现浇保温层。其中:隔热层为495×495×30mm预制板,C20混凝土,内配Ф4钢筋双向中距220;防水层为三毡四油; 15厚1:3水泥砂浆找平层;保温层120厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找坡3%;热沥青马蹄脂二道隔气层;1:3水泥砂浆找平厚20。做法详见98ZJ001屋1。 上述应该怎样列清单套定额,麻烦大师指点详细。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 清单可以都列到屋面的清单项目里,然后所有的定额子目都套到一个清单项目下就可以了,也可以分开去列,注明是屋面的就可以了,

    预制板可以到砼章节里财富找一个预制砼的定额子目去套用,钢筋可能单独计算,套钢筋的定额子目就可以了,这两个的清单项可以分开列在砼和钢筋的清单项下就可以了,也可以一起列到屋面的清单项目下,

    防水层套防水的定额子目,清单可以直接列到屋面的清单项目下直接计算就可以了

    其他的在当地的定额里都会有的定额子目的直接去套就可以了,没有完全相同的时可以套相近或类似的定额子目去计算,也可以按实际的市场价以补充子目的形式去计算就可以了

    清单项目也是一样的,没有完全相同的时参考套相近的,在清单的特征描述里说清楚就可以了

    2014-12-04 18:12:08 

  • 清单为屋面防水、隔热子目套用找平层、保温层1:8水泥膨胀珍珠岩、找平层在保温层上、防水层、屋面隔热层等子目

    2014-12-04 20:47:42 