• 请问这样的暗柱该如何建!

    如图,圈中的是暗柱和剪力墙的搭接部分,那么请问我暗柱建立时宽应该按200+300还是200+300+400,需要那个400不。对量的影响有没,请详细说明缘由谢谢!

    剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义暗柱时尺寸设成200+300就可以了,增加的400长度不用设。400范围内的主筋和拉筋加到暗柱内就可以了。因为多的400范围内没有箍筋,只有主筋和拉筋,这样设置钢筋量就不影响了。

    2013-04-02 11:51:08 

  • 可以选择相应的参数柱。

    2013-03-31 16:56:59 

  • 可以合并在暗柱内一起定义,截面编辑中布置相应钢筋就可以了

    2013-03-31 20:56:40 

  • 这是暗柱约束边缘构件,与暗柱合并定义的,请看示意图片

    搭接

    2013-03-31 17:38:08 