• 这样的外墙钢筋如何设置

    如图,这样的外墙钢筋如何设置,请教大神

    外墙

    墙钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    AS1为外侧水平筋

    AS2为内侧水平筋

    AS4为外侧纵筋

    AS5为内侧纵筋

    AS为外侧上下插筋

     “水平筋内外侧都是14/16-150,这个该怎么设置

    水平筋内外侧相同时输入格式:(2)C14/(2)C16@150

    答疑解惑

     


     

    2014-12-05 16:10:18 

  • 1、工程中剪力墙钢筋内外侧直径不一样,输入方式:C14@150 (外侧)+C12@150(内侧)

    2、剪力墙钢筋隔一布一的布置情况,输入方式:C12/C10@150
    3、

    广联达服务新干线

    输入方式:(2)B10@150[815] /(2)B10@100[1500] /(2)B10@150[815]

    注意:墙身水平钢筋输入方式,从下至上    


    2014-12-05 16:05:44 

  • 水平筋可以按照提示里面的第三种方式输入。垂直筋是底部和顶部有附加筋,中间普通的钢筋一般性的输入就行,附加筋,在其他钢筋里面输入

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-12-05 16:14:43 

  • 外墙

    2014-12-05 16:11:09 

  • 如图,这样的外墙钢筋如何设置,请教大神

    答:。。慢慢来,别急,有办法处理的。

    墙钢筋


    答疑解惑






    广联达服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2014-12-05 16:14:14 

  • 剪力墙

    水平钢筋

        格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】;

        1、常规格式:(2)B12@100;

        2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;

        3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;

        4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;

        5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];

    说明

        1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。

        2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;

        3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;

    垂直钢筋

        格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距>

        1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。

        1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。

    拉筋

        格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>;

        例如:A6-600*600

        格式2:<数量><级别><直径>

        例如:500A6

    压墙筋

        格式1:<数量><级别><直径>

        例如:2B25

    2014-12-05 16:29:33 

  • 外墙

    根据图纸及墙表,定义墙筋。水平筋,纵筋输入如下图:

    墙钢筋


    2014-12-05 19:01:15 

  • 答疑解惑

    2014-12-06 16:06:55 