• 安装 526

    屋面的接闪杆套用什么定额子目,接闪杆材料为设直径≥16热镀锌圆钢制成的接闪杆,高60cm?接地测试点要不要算,怎么去算?套什么定额子目?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 屋面的接闪杆套用什么定额子目,接闪杆材料为设直径≥16热镀锌圆钢制成的接闪杆,高60cm?根据你的描述,你的接闪杆其实就是避雷针,现在防雷规范避雷针等都改叫接闪杆。套用避雷小针制安子目,计取60cm避雷针的主材价

    接地测试点要不要算,怎么去算?屋面避雷不用套这个,不用算。

    2014-12-06 11:24:54 

  • 可使用防雷接地中圆钢

    圆钢

    避雷针定额

    2014-12-05 16:22:27 

  • 屋面的接闪杆套用“独立避雷针”定额子目,接闪杆材料为设直径≥16热镀锌圆钢制成的接闪杆,高60cm,

    接地测试点不要算,套“防雷接地调试”定额子目。

    2014-12-05 16:13:43 