TOUAREG 2014-12-05 17:45:46 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 568查看 3回答
请问以下问题对钢筋量有影响吗?
“楼层中上下层柱高度不连续,是否退出计算,进行调整?”该问题对柱钢筋工程量有影响吗?求解,谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有,因为柱的高度都是连续的,如果确实有柱因为设计就不连续时可以不调整,如果设计就是连续的因为你画的图不连续时需要去调整的
2014-12-05 18:15:21
-
同位柱子设计是连续的,您画图元时不连续肯定影响钢筋计量的,需要调整底标高使其连续。否则,设计本身属于梁上柱或墙上柱的话没关系的
2014-12-06 08:56:17
-
如果你的工程柱子确实不连续,比如梯柱,那么忽略即可,不影响钢筋量
2014-12-09 14:41:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看