• 关于暗藏灯槽内的T5黄光灯管套定额问题

    如图所示,用河北的08清单08定额,暗藏灯槽里面装T5黄光灯管,列出的清单单位是套,定额单位是(10m),主材的单位又是套,比如清单工程量中输入10套,可主材工程量中只显示8套,应该怎么改呢?还是套的定额本身就有问题?

    主材工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,根据定额说明组合荧光灯灯带安装的工程量,应区别安装形式,灯管数量,以延长米为计量单位,灯具的设计数量与定额不符时应按设计加消耗量调整

    2014-12-06 06:53:37 

  • 不用改,一套1200长,8套近10m。

    2014-12-06 07:17:46 

  • 按现场实际安装长度的延米计算。

    2014-12-06 07:01:30 

  • 如图所示,用河北的08清单08定额,暗藏灯槽里面装T5黄光灯管,列出的清单单位是套,定额单位是(10m),主材的单位又是套,比如清单工程量中输入10套,可主材工程量中只显示8套,应该怎么改呢?还是套的定额本身就有问题?

     

    这个不用改的,就是一米就是0.8套,定额含量是已经给你调整好了,如果用的是1M长的管,你就改成10.1也行,不过一般都是不用改的。

    2014-12-06 08:08:47 

  • 如果你的工程量是1,单位是10m,那么10米中装T5黄光灯8套,没有错,是你理解错了。

    2014-12-06 09:22:06 