• 箍筋、拉筋弯钩取值

    11G 介绍的箍筋、拉筋 弯钩取值根据抗震和非抗震分别是5D,10D与75的较大值,另有介绍规范要求,27.8D ,请问一下27.8D是新规范,图集上之所以不一样是因为没更新吗? 如按照27.8D计算弯钩长度 拉筋和箍筋都统一取值而且不分抗震与非抗震吗?75是否还需要考虑?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    27.8D是按箍筋中心线长度计算增加的长度,原来施工规范减去保护

    层后箍筋内侧周长+增加长度后是箍筋中心线长度,27.8D是按公式计

    算出的增加长度未扣除三个90°直角边长与弧长的调整值。它包括两个

    135°弯钩和两个10D平直段长度,如果用Φ6.5的钢筋平直段10D应改

    为75毫米,也就平直段10D×2改为11.54D×2 因为规范要求平直段

    10D且不小于75毫米,Φ6.5×10=65 毫米小于75毫米, 因此 平直

    段应该按75毫米计算。