• 关于梯梁单构件钢筋输入的问题

    梯梁总长2600(从墙的中轴线算起),也就是L=2600,为什么我同事定义的钢筋是图号1的,而且钢筋长3200?而且箍筋B=150,H=300?

    单构件

    箍

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋长3200---加上了锚固长度,箍筋B=150,H=300---减去了保护层厚度。

    2014-12-06 19:14:24 

  • 箍筋B=150,是200-50保护层H=300是300-50保护层是对的

    2014-12-06 20:27:58 

  • 你好:你同事定义的梁主筋长度也是不对的。梁上筋16=2600+两个1/2支座宽度-2个保护层厚度+2个15d的弯钩。

    梁下筋20=2600+两个1/2支座宽度-2个保护层厚度+2个15d的弯钩。

    他计算的梁上下筋的长度相同是明显不对的。

    2014-12-06 19:30:43 