我懂个屁啊 2014-12-06 17:24:58 | 黑龙江省 土建 | 1390查看 3回答
关于梯梁单构件钢筋输入的问题
梯梁总长2600(从墙的中轴线算起),也就是L=2600,为什么我同事定义的钢筋是图号1的,而且钢筋长3200?而且箍筋B=150,H=300?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋长3200---加上了锚固长度,箍筋B=150,H=300---减去了保护层厚度。
2014-12-06 19:14:24
-
箍筋B=150,是200-50保护层H=300是300-50保护层是对的
2014-12-06 20:27:58
-
你好:你同事定义的梁主筋长度也是不对的。梁上筋16=2600+两个1/2支座宽度-2个保护层厚度+2个15d的弯钩。
梁下筋20=2600+两个1/2支座宽度-2个保护层厚度+2个15d的弯钩。他计算的梁上下筋的长度相同是明显不对的。
2014-12-06 19:30:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看