• 污水处理厂编标疑问

    关于污水处理厂的几个疑问(江苏的定额) 1、关于垂直运输费 若地下有2m深 地上有5m高 请问垂直运输费如何计取? 是套土建的垂直运输费还是套市政垂直运输费? 套哪个定额合适? 2、关于池壁脚手架问题 若地下2.5m深 地上9m高 是否要计取池壁混凝土脚手架 按土建的做法是层高过3.6m计取浇捣脚手架 那么此市政池子的脚手架是否计取 若计取套用哪个定额? 3、关于池壁模板的高度计取 池壁的高度是否是从池底到池壁的顶部 和土建的规定不一样的 池壁的模板高度是否也是从池底到池壁的顶部? 谢谢回复 比较急 正在编标 谢谢高手教我

    问题补充:此项目是污水处理厂池子 按市政定额执行

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    此污水处理池我看按照土建计价表套用更好一些。1、市政定额中中没有垂直运输费,砼一般采用泵送砼。2、池壁11.5米高应该计算脚手架,按照1-630定额套用。3、池壁模板面积按照砼与模板的接触面积计算,高度应该从池壁底部算到池壁顶部。

    2014-12-06 23:39:14 

  • 按市政定额,就应按其规定。如池砼子目套市政的,脚手架自然也从市政。垂直运输费都是规定地面以下4m才有。当然因缺项而套建筑定额子目,其附属项目如模板和脚手架也应随其规定。

    2014-12-06 20:57:06 

  • 首先此水池的定位就有点不妥,水池属于土建工程的构筑物,

    土建2003计价表明确规定:凡工业与民用建筑、构筑物所需搭设的脚手架,均按本定额执行

     

    高度超过3.6m的贮水(油)池,其砼浇捣脚手架按外壁周长乘以池的壁高以平方米计算,按池壁砼浇捣脚手架项目执行,抹灰者按抹灰脚手架另计

     

    模板的计算规则也有明确规定的

    (三)、贮水(油)池

      1、池底为平底执行平底子目,其平底体积应包括池壁下部的扩大部分:池底有斜坡者,执行锥形底子目。均按图示尺寸的接触面积计算。

      2、池壁有壁基梁时,锥形底应算至壁基梁底面,池壁应从壁基梁上口开始,壁基梁应从锥形底上表面算至池壁下口;无壁基梁时锥形底算至坡上表面,池壁应从锥形底的上表面开始。

      3、无梁池盖柱的柱高,应由池底上表面算至池盖的下表面,包括柱帽、柱座的模板面积。

      4、池壁应按圆形壁、矩形璧分别计算,其高度不包括池壁上下处的扩大部分,无扩大部分时,则自池底上表面(或壁基梁上表面)至池盖下表面。

      5、无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分的面积;肋形盖应包括主、次梁及盖板部分的面积:球形盖应自池壁顶面以上,包括边侧梁的面积在内。

      6、沉淀池水槽系指池壁上的环形溢水槽及纵横、U形水槽,但不包括与水槽相连接的矩形梁:矩形梁可按现浇构件矩形梁定额计算。

     

    2014-12-07 11:56:00 