• 空心楼盖次肋梁和主肋梁的问题

    1、空心楼盖柱子之间的梁我是用主肋梁来画的 如下图很粗的梁 比较细的梁我画的次肋梁 不知道我画的是否正确 我的次肋梁是否要画到主肋梁上面也就是要与主肋梁(比较粗的梁)相接 2、下面的图上的板钢筋 是否就是板的负筋 用板的负筋来画应该没错吧? 初次用钢筋2013来画空心楼盖 很多问题不懂 请高手指点下 在线等。。。。

    次肋梁

    钢筋2013

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、空心楼盖柱子之间的梁画的是正确 次肋梁是要画到主肋梁上面也就是要与主肋梁(比较粗的梁)相接 ,都画到轴线交点。2、下面的图上的板钢筋 短的是板的负筋 用板的负筋来画,长的是受力筋,定义受力筋画。

    2014-12-07 07:10:28 

  • 答疑解惑

    我就用我的小号来补充下图片吧

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    这是我画好的图

    次肋梁

    次肋梁与主肋梁没有相接的地方按照2013钢筋上的说法是空挡  空挡距离最上面的图纸上面标注的就是


    2014-12-07 16:19:12 