算量虫 2014-12-07 13:39:28 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2199查看 3回答
地梁支座的设置问题
如图1、2、3、4。提问1:该DL1以什么为支座? 提问2:该地梁在支柱独立基础上,软件自动把柱作为支座了,似乎与实际不符,如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这个图,虽然标着DL,但它属于基础梁,基础中的梁是没有支座的,他是以柱来分跨,不同与楼层梁。
你可以把支座去掉,汇总,查看。只要梁筋长度,正确就没问题
2014-12-07 14:38:52
-
该梁为基础梁
2014-12-07 13:46:12
-
严格的说,基础梁是不存在支座的,基础梁是提供给上部竖向构件(柱,墙)做支座的,换句话说,基础梁是柱墙的支座,基础梁的配筋是按区间设置的,不是按支座设置,在广联达软件里,基础梁是会被识别以桩或承台为支座,其实是错误的,为了方便钢筋输入,基础梁要把上面柱子复制到基础层,然后设置以柱为支座,这样就便于钢筋的输入的,
2014-12-07 14:09:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看