• 电缆头怎么算,最好有图解释下

    电缆头怎么算,最好有图解释下

    问题补充:1:比如 VV10*5 这条电缆就是两个电缆头是吗? 2:假如电缆终端接的是泵或者风机的话,还需要计算风机那一端的电缆头吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    每条电缆需要计算两个电缆终端头,如果电缆长度>250m时需要中间增加中间电缆头一个。分别按电缆规格套终端头和中间头制安定额。

    2014-12-08 11:06:18 

  • 一根电缆两个电缆头。即电缆进入一次配电箱计算一个电缆头。

    2014-12-08 11:05:09 

  • 一般说一根电缆为两个电缆头,无论电缆是几芯都按一根电缆头,如YJV4*25+1*16  YJV3*25  YJV4*25都是一端计算一个电缆头

    2014-12-08 11:05:26 

  • 一根电缆一般有两个电缆头,一个初端,一个终端。一根电缆不够长还要加中端电缆头。电缆头按个计算。

    2014-12-08 11:08:33 

  • 比如说VV-10*5   现场施工是10个 但是我们给他算一个就可以,因为套项的时候定额里都包含了。 泵和风机都不用终端头。

    2014-12-08 11:32:06 

  • 1,电缆头又称为电缆终端头。

    2,如:单芯终端头、两芯终端头、三芯终端头、四芯终端头(又分为四等芯和3+1)、五芯终端头(又分为五等芯、3+2和4+1)

    3,电缆头分中间头和终端头,中间头是2根电缆相连接的部位按个计,终端头一根电缆两个。套定额时还需乘系数,因为定额是按铝芯电缆头考虑的。一般情况下10平方毫米以下的不计电缆头,只计端子安装。其中电缆中间头要求250-300米以上才予以计量,一般是不允许有中间头的,终端头计量,是进出配电柜才计量的。

    4,有电缆就要做电缆头的,只是泵和风机的一端都计量终端头的。

    2014-12-08 12:47:12 