• 弱电系统网线和电话线套定额的问题

    如下三张图,第一张是弱电系统图,第二第三张为顶部和底部局部放大图。第四张图为多媒体想进线图。 问题1:第二张图的HYV100(2*0.5)是不是指此电话线为100对每对有2根0.5mm2的HYV线? 问题2:第二张图中的MDF箱是什么箱子?平面图中并未找到此箱子。是否需要套定额? 问题3:如果100是指100对的话那在套定额的时候该怎么套呢?我的理解是从机房到MDF箱是100对,从MDF箱到多媒体箱和从多媒体箱到电话都是1对。我的理解正确吗?那从每户的多媒体到每个电话不是只有1对电话线的吗?套100对或是套1对是不是不太合适?还是应该分开套定额呢? 问题4:对比第二张图和第四张图中的网线标注分别是(1):八芯光纤(2):超五类4对对绞线,这两个那儿不一样?在套定额的时候该怎么处理呢? 谢谢老师.

    电系统图

    局部放大

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:参考定额为河南08定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:第二张图的HYV100(2*0.5)这是指通讯电缆(电话线)为100对每对有2根0.5mm2的HYV通讯电缆;

    问题2:第二张图中的MDF箱是电话交接箱。这个应该在控制室内,在平面图中能找到的。需要套“电话交接箱”定额。 

    问题3:如果100是指100对的话那在套定额的时候该套“电话电缆 100对”定额。

    你的理解正确。那从每户的多媒体到每个电话是只有1对电话线。主线套通讯电缆100对,支线套1对电话线敷设定额。

    问题4:对比第二张图和第四张图中的网线标注分别是(1):八芯光纤(2):超五类4对对绞线,这八芯光纤是从室外引进的主光缆,而超五类4对对绞线是支线网络电缆,在套定额的时候分别套“光缆”敷设和“网络电缆敷设”定额子目。

    2014-12-08 16:51:22 

  • 套用通信工程和建筑智能化工程应该定额

    2014-12-08 16:26:36 