• 大型设备基础应该怎么套定额才合理?

    下图设计为设备基础,下面是一个直径9700mm,厚1500mm的圆台,体积110m3;上面是一个直径4800mm高,1550mm的弧形墙,体积19m3;我这用的陕西99定额,我认为下面体积应该套设备基础4-64,基价36.26元/m3. 而甲方要将下面套满堂基础4-59,基价6.03元/m3。这个设备为圆形,整个模板、支撑都要做成圆形的,费工费材料,我也没有什么依据说服甲方,请大家给分析分析,辛苦了。

    99定额

    大型设备基础

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    下图设计为设备基础,下面是一个直径9700mm,厚1500mm的圆台,体积110m3;上面是一个直径4800mm高,1550mm的弧形墙,体积19m3;我这用的陕西99定额,我认为下面体积应该套设备基础4-64,基价36.26元/m3. 而甲方要将下面套满堂基础4-59,基价6.03元/m3。

    甲方这样做是没有道理的,应按你说有套用设备基础,上面安装设备,下面做基础,它就是设备基础,而不应套用满堂基础,要理由,你可以问甲方,什么是设备基础,让他给你解释下.

    2014-12-09 08:17:10 

  • 已采纳

    审计的这个做法应该是不合理的,因为设计本身就是用来安装设备的用的基础,他要那样套你可以让他拿出依据呀,说明他的理由,

    如果双方对此有争议,价格相差又比较大时可以到当地定额站对此进行一个解释和划分,这样对双方都比较好

    审计也要有理有据才可以呀,你可让他把你说服,为什么要让你去说服他呢,

    你的理由很简单这是用来安装设备的基础不是建筑物的基础,你让他 给你说明为什么要分开套理由

    2014-12-09 07:49:57 

  • 已采纳
    不关多大的设备基础,多应当套设备基础定额才合理?

    2014-12-09 08:53:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题