    请教一下。3m的楼层。就算全部都是加密的100间距。也才31根。箍筋根数为啥是38了。 Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))+Ceil(346/200)-1这个计算式是怎么来的。

    间距

    柱子

    问题补充:还有中间那个位置怎么是空的了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:你的柱子主筋是采用的搭接连接,软件在主筋搭接范围内按5倍主筋直径计算的加密区,所以箍筋看上去多了。三维里的空档别管它了,只要计算的结果没有问题就行。

    绑扎搭接法计算方式在哪看到的呢?11G平法图集里就有

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-12-09 19:46:47 

  • 搭接部分的间距不一样

    2014-12-10 09:10:20 

  • Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))+Ceil(346/200)-1这个计算式是怎么来的。

    1、Ceil(450/100)+1   下加密区长度-起步50,然后除以间距100,根数向上取整+1;

    2、Ceil(500/100)+1    上加密区长度除以间距100,向上取整+1算根数

    3、Ceil(550/100)      梁高除以加密区间距,直接取整

    4、Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))  绑扎搭接法,搭接长度2.3*LLE,间距为5D和100比小值,来计算根数

    5、Ceil(346/200)-1     层高-加密区长度=非加密区长度,然后除以非加密区间距200,根数向上

    取整-1.

    6、你要看编辑钢筋中的结果来定,钢筋三维的显示不完全是符合实际的,只是一个大体显示。如果计算最终公式是错误的那就得仔细找原因了。

    2014-12-10 09:52:25 

  • 看看软件是不是计算了柱插筋的箍筋

    2014-12-09 17:45:29 