xuzhixia2010 2014-12-09 22:02:52 | 北京市 安装 | 10900查看 7回答
配电箱如何计算回路
本人初学预算想请教一下如何计算配电箱回路,如下图,应该是几回路问题补充:这个配电箱最后的那个S264-32算回路吗,还有就是最后这一项是什么意思
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
分3组回路,照明3个回路,风机盘管3个回路,插座4个回路;
2014-12-10 07:34:40
-
每根管线为一个回路 最下边的是 预留的管线 计算时不用考虑
2014-12-10 07:57:19
-
照明3个回路,风机盘管3个回路,插座4个回路,预留4个回路,S264-32是接浪涌保护器的,NHRV4*1.5 SC20是接消防强切的。
2014-12-10 08:02:45
-
应该为12个回路系统,C32为接地线,最后一个为接消防回路
2014-12-10 02:04:07
-
本配电箱应该是十个实用回路
,四个备用回路。
这个配电箱最后的那个S264-32不算回路,最后这一项是给接消防控制用的。
2014-12-10 08:40:18
-
配电箱的安装费用是以配电箱的大小区别的,外省市是以配电箱周长,北京是以开关的多少,开关越多,配电箱做得越大。
所以,配电箱的回路,包括预留、备用回路,同时还包括双电源的回路(2个电源回路算1个回路)。
你截图中计算为15个回路,S264-32是浪涌保护器,有开关,也算回路。
2014-12-10 08:28:31
-
10个实用回路,4个备用回路。
2021-10-18 16:20:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看