• 消防管道连接方式的问题

    1、请问截图中的消防管道为什么不是卡箍连接,而是法兰连接。我套的定额是“镀锌钢管(卡箍连接)”那如果现场用的是法兰,那我的预算岂不是失效了? 2、如果图纸要求是沟槽连接,而现场如截图般使用的是法兰连接,那请问如果要修改预算,那法兰是不是要补充定额? 3、在图纸里,管道一般是水平敷设的,但截图中的是贴墙敷设的,那请问我按照水平敷设来计算的支架,如果是贴墙敷设的,那支架的使用量跟水平的差距大吗?

    消防管道连接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、截图中的消防管道为什么不是卡箍连接,而是法兰连接。查看是否有变更或洽商记录。如果有就按变更计算,套“法兰连接”定额,否则需要出据变更或洽商。

    2、如果图纸要求是沟槽连接,而现场如截图般使用的是法兰连接,查看是否有变更或洽商记录,如果有就套“法兰连接”定额,否则需要出据变更或洽商。法兰是需要单独套“法兰安装”定额计取。

    3、在图纸里,管道一般是水平敷设的,但截图中的是贴墙敷设的,图纸的水平敷设一般属于示意图,一般管道都是沿墙面敷设(地沟内管道有沿支架平行敷设)。按照水平敷设来计算的支架,如果是贴墙敷设的,那支架的使用量跟水平的差距不大。

    2014-12-10 13:25:18 

  • 1、请问截图中的消防管道为什么不是卡箍连接,而是法兰连接。我套的定额是“镀锌钢管(卡箍连接)”那如果现场用的是法兰,那我的预算岂不是失效了?法兰连接选择定额

     2、如果图纸要求是沟槽连接,而现场如截图般使用的是法兰连接,那请问如果要修改预算,那法兰是不是要补充定额?直接选用法兰连接定额 

     3、在图纸里,管道一般是水平敷设的,但截图中的是贴墙敷设的,那请问我按照水平敷设来计算的支架,如果是贴墙敷设的,那支架的使用量跟水平的差距大吗?主要看支架选用的图集,同等情况下,差别不是很大

    2014-12-10 12:57:44 

  • 1、截图中的消防管道不是卡箍连接,法兰连接也没错。你套的定额是“镀锌钢管(卡箍连接)”,如果现场用的是法兰,那你的预算应该改为法兰连接。

     2、如果图纸要求是沟槽连接,而现场如截图般使用的是法兰连接,如果要修改预算,法兰连接不用补充定额,有法兰连接子目。

    3、在图纸里,管道一般是水平敷设的,但截图中的是贴墙敷设的,按照水平敷设来计算的支架,如果是贴墙敷设的,那支架的使用量跟水平的差距大较大。

    2014-12-10 15:12:52 