红三叶 2014-12-10 17:11:22 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2024查看 3回答
广联达三桩承台构件定义问题
请问广联达GGJ2013中如图三桩承台如何定义,图中只有上部筋和下部筋,没有分布筋和侧面筋,该如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、你定义承台单元定义两个承台单元,两个单元加在一起的高度为1300;下方单元输入11c20@100 的钢筋信息,上方单元输入11c18@100的钢筋信息,这样就能处理双层钢筋了。
2、没有分布筋和侧面钢筋,在定义的时候钢筋信息删空就行了,软件就不会计算你没有输入确定信息的钢筋了。
2014-12-11 09:55:43
-
2014-12-10 17:40:58
-
请问广联达GGJ2013中如图三桩承台如何定义,图中只有上部筋和下部筋,没有分布筋和侧面筋,该如何处理?
答;。。。没有分布筋和侧面筋,就不用输入这些钢筋了。底层和面层钢筋,输入底筋,汇总计算后,编辑钢筋,增加面筋。因为上部是18mm的。底部是20mm的。条数相同,只规格不同。只好这样了。
2014-12-10 17:24:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看