虔诚 2014-12-10 18:25:11 | 重庆市 其他专业 | 14848查看 2回答
锚固长度LAE的计算问题。
看到这个计算中基本锚固长度用的Lab=29d。我觉得有点奇怪。怎么不用LabE呢。C30、HRB335、抗震二级。对应的LabE=33d。为啥要用Lab呢。 另外还有个问题。ζa在什么时候取1.00呢。直径小于25的时候看保护层。最多也是0.8了。平时直接用表里的数。不就差了很多么。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看到这个计算中基本锚固长度用的Lab=29d。我觉得有点奇怪。怎么不用LabE呢。C30、HRB335、抗震二级。对应的LabE=33d。为啥要用Lab呢。另外还有个问题。ζa在什么时候取1.00呢。直径小于25的时候看保护层。最多也是0.8了。平时直接用表里的数。不就差了很多么。
你好:因为11G图集中只有:Lae=ζae*La 关系式,所以想求得Lae就要用到Lab( La=Lab )请看截图。 还有0.8的选用条件必须是锚固区的保护层厚度大于等于3倍的钢筋直径。
在没有以下4种条件发生的情况下ζa取1.00:1.带肋钢筋的公称直径 大于25毫米时 2.环氧树脂涂层带肋钢筋钢筋 3.施工过程中易受扰动的钢筋 4.保护层为3d 5d 时 选用0.8 0.7 请看图集53页
2014-12-14 18:39:55
-
你好:首先不可以用03G Lab=38d*28=1064。最准确的计算是Lab=29d 29*1.15*1.1*28=1027。
LabE=33d,29*1.15=33.35 表中按四舍五入的方法取得33d(没有考虑主筋直径大于25了)。
2014-12-10 20:42:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看