• 消防喷淋管路设置

    请问消防喷淋中,像这样的喷头距离水平管很近的时候,图纸设计直角完事再支管到喷头位置,请问这里不用像电线那样取最短距离设置管路吗

    最短

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:明装的管道必须要保证横平竖直不可采用最短的距离量取,同样明设的电气管路也不能按最短的距离量取,按最短的距离量取仅适用于暗装的管道。

    2015-07-24 14:37:07 

  • 喷淋头位置是根据根据消防规范是有要求的一个到墙边距离

    2015-07-27 11:30:18 

  • 管道走向一般是垂直的,而喷淋头位置是根据消防面积进行布置的,尽量居中。

    2015-07-24 14:37:44 

  • 从喷头中心画至主管就是长度。

    2015-07-24 16:01:23 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题