• xy方向板筋布置变斜怎么回事?

    我用XY方向布置板钢筋时,XY方向的钢筋都变成了逆时针旋转了45度(如图),这是怎么回事?有什么办法可以调整?

    XY方向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个XY的方向是和选择的轴网的方向一致的,你按下图修改一下试试

    变斜

    2013-04-03 17:09:37 

  • 你用其他方式中的【平行板边布置】就好了。

    答疑解惑

    2013-04-03 17:03:15 

  • 如果你的页面显示没有旋转,就不应该出现这样的问题 建议咨询广联达的客服4000166166,请客服帮助解决

    广联达服务新干线

    2013-04-03 17:34:36 

  • 如果是存在有角度的轴网,布置钢筋就会有这种情况,就不清楚你这是用辅助轴线定义的轴网,是否会受影响。如果的原因会受影响不去调整它时,可以用“平行边布置受力筋”的方法布置钢筋。

    2013-04-03 22:45:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!