rui 2014-12-12 09:01:10 | 辽宁省 其他专业 | 2939查看 2回答
多层给水干管为什么装减压阀
11层的住宅,给水分低区和高区两根立管,低区立管到7层时做了两组分支,每个立管分支上安装如下:2个闸阀+1个过滤器+1个橡胶接头+1个减压阀,两个分支又连接了一段横管接到高区立管上 问题:这里安装的减压阀的作用是什么?为什么低区立管末端要连接到高区立管上?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两个分支又连接了一段横管接到高区立管上 问题:这里安装的减压阀的作用是为了减少高区接入低区的压力。为什么低区立管末端要连接到高区立管上?高区是通过小区加压供水的,有单独的水池、水泵。低区是通过市政管道直接供水的。当市政管道停水时,低区用户可通过高区供水。
2014-12-12 11:00:18
-
减压阀的作用就是降压,也就是干管压力较大,
为什么低区立管末端要连接到高区立管上?这种设计少见,主观意图应该设计回答
2014-12-12 10:32:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看