• 关于局部等电位的计算

    防雷接地系统中会有要求卫生间做局部等电位连接,这个计算是只计算卫生间里一个插座到局部电位箱的距离,还是所有的插座到局部电位箱的距离?是否还包括计算各个用水点到局部电位箱的距离?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按规范要计算:等电位箱到其下板钢筋网的距离约0.5m;到就近柱主筋的距离约1m;距等电位箱最近一个插座的距离;套室内接地母线子目。卫生间现在一般都没金属管道了不计,若有也按接地母线计,而且还要套等电位抱箍连接子目。

    2014-12-13 19:08:20 

  • 防雷接地系统中会有要求卫生间做局部等电位连接,这个计算是只计算卫生间里是所有的插座到局部电位箱的距离,还要算各个卫生间里采暖、给水等金属管道到局部电位箱的距离。

    2014-12-13 09:23:39 

  • 防雷接地系统中会有要求卫生间做局部等电位连接,这个计算是只计算卫生间里一个插座到局部电位箱的距离,还是所有的插座到局部电位箱的距离?

    答:不是,因为灯具、插座里面已经有接地线了,所以不用计算。

    是否还包括计算各个用水点到局部电位箱的距离?

    答:主要计算(各个有钢铁件的物体)到局部等电位箱的距离,例如:钢管、铸铁管、卫生洁具、暖气片等。

    2014-12-13 09:44:28 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题