• 关于市政工程中脚手架问题

    我的工程是市政工程里要做一个接触氧化池,矩形的,上面无盖板,池壁是C30的抗渗商品砼,高4.7米。市政定额说明中有说“1. 本脚手架定额中竹、钢管脚手架已包括斜道及拐弯平台的搭设。砌筑物高度超过1.2 m可计算脚手架搭拆费用。”我想问的是:定额说明中这个砌筑物只能是砖砌的吗?那我这个混凝土池壁能不能套脚手架的定额?如果不套,4.7米高怎么浇筑混凝土?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额说明中这个砌筑物说的是砖砌。这个混凝土池壁能套脚手架的定额。混凝土浇筑模板定额包含3.6m以内脚手架,但高度超过3.6m以上时要依据施工组织设计计取脚手架费用。


    2014-12-13 15:31:07 