三哥 2014-12-14 08:27:28 | 天津市 安装 | 3831查看 8回答
电气里面关于金属软管的问题
一般有吊顶的都是用金属软管吗?为什么不用JDG 这个不太清楚
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有吊顶的地方,下反管都是金属软管,规格一般20.没有吊顶的可以用JDG电线管
根据规范,有吊顶,吊顶下反超过1.5m 可以用JDG
2014-12-14 08:29:09
-
已采纳不一定,要看具体的工程需要的。
2014-12-14 08:35:58
-
已采纳吊顶用软管主要考虑如果灯具位置稍加变动,软管可满足要求,如果是JDG就要拆除重做,无吊顶也可以用。
2014-12-14 11:04:13
-
已采纳金属软管配套的软管接头多,容易同仪器设备连接,吊顶空间狭小,造成安装困难,如果用硬性的成型管道,可能会造成大量的返工,所以金属软管是最好的选择
2014-12-14 13:25:43
-
已采纳吊顶内水平一般选用JDG或者钢管,但是与灯具连接使用钢管不方便安装,一般选用金属软管
2014-12-14 13:58:06
-
已采纳这个没有硬性要求把,方便施工而已。
2014-12-14 13:01:56
-
已采纳
一般有吊顶的都是用金属软管吗?是的,因为符合规定,施工简单,材料经济。
2014-12-15 17:17:16
-
已采纳一般有吊顶的不一定都是用金属软管的,是应该要用JDG 的,从干线到灯口一般是要用金属软管的。
2014-12-14 13:25:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看