• 定额里的金属软管最大的到50mm,如果电缆截面积大,从配电箱出线到桥架还可以用金属软管吗?

    从配电箱出来的电缆不是可以走桥架或是用金属软管连接,但是我有一点不明白,定额里金属软管最大是到50mm,太大的截面积的电缆是不是只能用桥架,而不能用金属软管? 下图1里从低压配电柜到-3AP10-1、-3AP10-2里,电缆一般是要走桥架的是吗?如果设计说明里没有说明桥架规格,而平面图和系统图上都没有写明规格,我怎么确定桥架的规格去计算呢?3*95+2*50这种电缆是不是截面积挺大的呢? 还有图2里WZDAN.YJY-3*50+2*25-MR/S70-CC (M3/M3‘)一般不都是理解为电缆可以走桥架也可以走S70的管子?还是说电缆从-3AP10-1/2里出线里走S70的管子到桥架,之后再走桥架,出桥架到-3ATFP10-3配电箱再走一段S70的管子呢?这段电缆是不是也用不到金属软管?还是说因为08定额只有50mm的管子,而没有和实际生活与时俱进?但是如果用大于50mm金属软管,怎么套定额呢? 最近这几天因为电缆的截面积和配管问题一直晕着。还请各位前辈指点!

    配管

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    从系统图看,电缆既可以走桥架也可以穿保护管的,如果图纸设计没有标明电缆在桥架内敷设时,可以按系统图的标注,按电缆保护管计算,一般情况电缆至配电箱之间是不用金属软管的,金属软管一般用在电机处接线处。

    3*95+2*50这种电缆一般为穿管敷设,也可以沿支架敷设及沿桥架敷设,或直接埋地敷设(需要是带铠甲电缆)的。

    2014-12-15 10:48:05 

  • 已采纳

    从系统图看,电缆既可以走桥架也可以走保护管,如果图纸没有标明电缆在桥架内辐射,如桥架至配电箱的部分,就按系统图的标注,选择电缆保护管,电缆至配电箱之间基本不用金属软管

    2014-12-15 08:20:21 

  • 已采纳
    回复:这些主线完全可以走桥架啊,尤其是这些配电箱到桥架的,里面不仅仅有电源主线,也有出线。

    2014-12-15 08:34:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题