大人物 2014-12-15 10:31:24 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 2362查看 3回答
关于正负零的设置
我是按照室外地坪设置正负零,首层高4.95米。 图纸基础底标高-3.5,在定义的时候我把基础底标高设置成-3.5+0.45米 请问这样对算量有影响吗?基础开挖我定义的是挖方起点为正负零,首层室内装饰起点定义为+0.45
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-12-15 14:38:47
-
按照室外地坪设置正负零,首层高4.95米。 图纸基础底标高-3.5,在定义的时候我把基础底标高设置成-3.5+0.45米 请问这样对算量有影响吗?基础开挖我定义的是挖方起点为正负零,首层室内装饰起点定义为+0.45,设置是不正确的,钢筋软件中不显示室内外高差,图形算量中正负0是指首层地面,首层高度应该按4.5米设置,0.45米应该设置在基础层,室内外高差设置0.45米。
2014-12-15 11:14:57
-
1、首先在工程设置中设置室内外高差450mm。
2、首层底标高不能按室外地坪设置正负零,要按室内地面±0.000设置为层底标高,首层层高定义为4.5米。
3、图纸基础底标高-3.5,在定义基础层标高时底标高为-3.5,顶标高为±0.000.
4、不能把基础底标高设置成-3.5+0.45米 这样对算量有影响,会影响土方量和外墙面装饰工程量。
2014-12-15 11:31:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看