realfox@126.com 2014-12-15 21:06:31 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 2296查看 4回答
我的广联达只能定义带边坡的集水坑,可是CAD图纸上的集水坑是个立方体
我的广联达只能定义带边坡的集水坑,可是CAD图纸上的集水坑是个立方体,我想知道,是不是这样的集水坑只能画一个筏板和四个剪力墙拼接而成,还是会说广联达可以定义立方体的集水坑而我不会,望赐教
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
把软件默认的45度改为90度,其他按照图纸输入就可以了
2014-12-15 23:21:49
-
可以定义垂直也就是90度的积水坑。
但是你上面的图还是用伐板+剪力墙定义比较方便定义钢筋。软件需要灵活运用,不一定叫积水坑就一定要用积水坑定义。
2014-12-16 07:07:40
-
集水坑是可以调整放坡的属性中45°可改为90°;根据您截图变通处理方法剪力墙+筏板(下)+板(上)组合。注意筏板上部钢筋上弯折和墙内侧垂直钢筋弯折长度修改锁定
A-A,B-B剖面集水坑处理
2014-12-16 08:51:44
-
2014-12-16 14:01:31