null 2014-12-16 00:25:25 | 北京市 安装 | 916查看 3回答
海南的定额里没有下水通球试验该怎么办?
海南的定额里没有下水通球试验该怎么办?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下水通球试验不应单独计算,此工作內容包含在排水管道安装定额里,所以不单独设通球试验孑目。
2014-12-16 06:51:55
-
楼上说的对,你看一眼子目包含的工作内容,给水应该是包含水压试验的,排水应该是包含闭水试验的。
2014-12-16 08:35:55
-
排水管工作内容:预留洞口、光洁管口,切管、截管卡、管道管件安装,紧固螺栓、灌水试验。附注信息:管件按实际发生计算。根据以上说明,排水管定额只包含灌水试验,未包含通球试验。通球试验可借用其他省份定额或甲乙双方协商处理。以下为“建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范”中灌水试验和通球试验的部分说明。
5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
说明:5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,主要是防止管道本身及管道接口渗漏。
5.2.5 排水主立管及水一干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
检查方法:通球检查。
说明:
5.2.5 根据对排水工程质量常见病的调研,保证工程质量要求排水立管及水平干管均应作通球试验;通球要必保100%;球径以不小于排水管径的2/3为宜。
2017-07-16 15:11:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看