• 排烟系统280度防火阀接电源是布放到消防机房还是本层风机控制箱

    请哪位专家帮忙详细说明下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    排烟系统280度防火阀接电源是布放到本层消防接线箱,再集中到消防控制室(消防控制柜)。

    2014-12-16 11:16:28 

  • 1,排烟系统280度防火阀接电源是布放到消防机房的;

    2,本层风机控制箱内只提供信号接口的(开关量或24V信号),

    就是说防火阀动作时消防主机接收到报警信号,输出命令到风机

    控制箱内的联动模块,启动或关闭风机。

    3,一般消防设备的电源都是由消防机房直接提供的。

     

     

    2014-12-16 10:28:52 