• 关于电气系统图走线的问题

    如下图1为消防报警系统图,我有几个问题想咨询一下各位老师。 问题1:图2中箭头所指的图例是否为每一层的消防报警配电箱(就是一个方块里面一个×的图形)图例表中未见? 问题2:图中绿色线为多线、蓝色为信号线,红色分别为电话线和电源线,请问电源线和是按照图2(白色)还是图3(白色)的方式走线的呢?多线的走线方式是图2(绿色)还是图3(绿色)呢?授人以鱼不如授人以渔,请各位老师教教我识别线路走向的方法,感激不尽! 问题3:图中的si方块是否代表短路隔离器?图例表中未见,计价时按照模块的方式进行组价吗?

    配电箱

    绿色线

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:图2中箭头所指的图例是否为每一层的消防报警配电箱(就是一个方块里面一个×的图形)图例表中未见?这儿仅计算箱体模块的配线,配电箱的图例在电气图纸中

     问题2:图中绿色线为多线、蓝色为信号线,红色分别为电话线和电源线,请问电源线和是按照图2(白色)还是图3(白色)的方式走线的呢?按图二

    多线的走线方式是图2(绿色)还是图3(绿色)呢?图二,但是超高层的图纸电源线、信号线等有可能分几路,具体你对照一下系统图

     

     问题3:图中的si方块是否代表短路隔离器?图例表中未见,计价时按照模块的方式进行组价吗? 这是短路隔离器,是单独的构件,需要组价

    2014-12-16 12:46:41 

  • 问题1:图2中箭头所指的图例是每一层的消防报警接线(配电)箱。

    问题2:图中绿色线为多线、蓝色为信号线,红色分别为电话线和电源线,电源线“红色”线方式走线的;多线的走线方式是“白色”线。

    问题3:图中的si方块是代表“总线中继器(短路隔离模块