• 超高模板的计算

    你好,在计算超高模板的时候。梁有一部分超高,一部分不超高。那我在计算的时候怎么计算?按照我的理解,先计算整个梁(红线框里)的模板面积,套取有梁板模板定额,然后计算超高部分的模板面积(也就是黄线以上的),套取超高模板定额。不知道我这样计算和套取定额正确吗?

    线框

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    四、现浇砼梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时按超过部分工程量按超高的项目计算。支模高度计算应符合以下规定:

    ㈠、柱、墙支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层楼面;楼层按层高。

    ㈡、有梁板(不包括整浇一起的框架梁、单包括整浇一起的其他梁)、平板支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层楼面;楼层按层高。

    ㈢、单独的梁(包括框架梁)支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至梁底;楼层按楼板面(或梁面)至梁底

     

    根据湖南定额的计算规则规定,梁模板超高指梁底的,你的梁底未找过3.6米,所有工程量都只能执行3.6以内的工程量定额,也就是说梁模板是不能计算超高模板增加费的,

    板的规则是算到板面,你的板是可以计算超高模板增加费的,

    2014-12-16 13:09:27 

  • 首先,超高模板支撑是从地坪至梁底。

    在算量软件所有的梁同时都套上超过模板的定额子目,软件会自动有选择的计算的。

    2014-12-16 12:46:00 