• 箍筋根数计算公式、锚固问题

    1.Ceil(2.3*48*16/min(5*16,100))+Ceil(983/150)+1 这是暗柱箍筋根数的计算公式,请问2.3是怎么来的? 2.HRB400二级抗震C40锚固不是33D吗,怎么到了楼层设置页面变成34D了?

    搭接错开

    问题补充:2.3lae是搭接长度,0.3lae是搭接错开长度,请问这0.3lae是加密局域还是非搭接区域

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.Ceil(2.3*48*16/min(5*16,100))+Ceil(983/150)+1 这是暗柱箍筋根数的计算公式,请问2.3是怎么来的? 2.HRB400二级抗震C40锚固不是33D吗,怎么到了楼层设置页面变成34D了?

    答:2.3是搭接错开系数,错开系数是0.3,两个=2+0.3=2.3,。HRB400二级抗震规范要求是C45锚固长度是33D,楼层设置时你改变了混凝土等级C40,锚固长度就成了34D。混凝土强度越高锚固越小,强度越低锚固长度越大。

    2014-12-16 20:47:29 

  • 你看了这个图片就知道怎么回事,软件计算是对的,

    你把图集都看几遍,里面有说明详图,钢筋柱纵向排布构造详图里也有连接区段的加密要求。暗柱

    2014-12-16 17:14:03 