千鸟 2014-12-16 16:26:43 | 河南省 安装 | 2306查看 2回答
关于消防电话、声光报警器进线图纸问题
如下3张图。第一张是消防报警系统图。图1中-1层可见声光报警器连接报警线与电源线,手报按钮(含电话插孔)连接电话线与报警线。图2、图3为平面图,在平面图中我们看到连接声光报警器的是报警线+电话线。是否为图纸的错误?即平面图与系统图不符?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是有错误;
2014-12-16 16:36:49
-
这个平面图与系统图就是不相符,系统图有错误
2014-12-16 16:31:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看