• 关于消防电话、声光报警器进线图纸问题

    如下3张图。第一张是消防报警系统图。图1中-1层可见声光报警器连接报警线与电源线,手报按钮(含电话插孔)连接电话线与报警线。图2、图3为平面图,在平面图中我们看到连接声光报警器的是报警线+电话线。是否为图纸的错误?即平面图与系统图不符?

    图纸问题

    不符

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是有错误;

    广联达服务新干线

    2014-12-16 16:36:49 

  • 这个平面图与系统图就是不相符,系统图有错误

    2014-12-16 16:31:16 