• 水喷淋试验以什么作为为试验的计数单位?湿式报警阀还是喷头?根据什么规范或者是经验或是施工流程?

    水喷淋试验试验的计数单位,有人说是湿式报警器!湿式报警阀有超过200个的建筑么?如果没有的话那么500点以下和500点以上的试验又是为什么而设的呢?答得详细我还可以加分数。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:“水灭火系统控制装置调试 200点以下”这里并不是指的喷淋头的个数,是水灭火系统控制装置。

    定额的说明:工程量计算规则
    一、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。

    水喷淋系统仅做末端放水试验。

    答疑解惑

     

    水灭火系统控制装置调试的点数如何确定

    叶子451  发布于  2014-04-03  浏览  134人次


    答:全国统一定额有关消防系统调试是这样解释的:

    (1)自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制(一般已不用)与总线制报警器的点数计量。

    (2)水灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置,按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线乱与总线制联动控制器的点数计量。

    实际上只要看所选用的报警器和联动控制器的点数就行,如报警控制器为(联动型、一体机)JB-QB2-2002/800-96,该型号中的报警点800 点即为所要的报警系统的点数,同理该型号中的联动点96 点即为所要的水灭火系统的点数。

    广联达服务新干线

     



    2014-12-17 10:40:33 

  • 喷淋系统调试分是按点数分档次的,就是水喷头的个数。

    是调试费子目。

    2014-12-17 16:29:15 

  • 这里指的主要是喷淋头的数量

    2014-12-17 10:36:03 