zh****@sina.cn 2014-12-17 09:31:42 | 辽宁省 安装 | 1746查看 3回答
水喷淋试验以什么作为为试验的计数单位?湿式报警阀还是喷头?根据什么规范或者是经验或是施工流程?
水喷淋试验试验的计数单位,有人说是湿式报警器!湿式报警阀有超过200个的建筑么?如果没有的话那么500点以下和500点以上的试验又是为什么而设的呢?答得详细我还可以加分数。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:“水灭火系统控制装置调试 200点以下”这里并不是指的喷淋头的个数,是水灭火系统控制装置。
定额的说明:工程量计算规则
一、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。水喷淋系统仅做末端放水试验。
叶子451 发布于 2014-04-03 浏览 134人次
答:全国统一定额有关消防系统调试是这样解释的:
(1)自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制(一般已不用)与总线制报警器的点数计量。
(2)水灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置,按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线乱与总线制联动控制器的点数计量。
实际上只要看所选用的报警器和联动控制器的点数就行,如报警控制器为(联动型、一体机)JB-QB2-2002/800-96,该型号中的报警点800 点即为所要的报警系统的点数,同理该型号中的联动点96 点即为所要的水灭火系统的点数。
2014-12-17 10:40:33
-
喷淋系统调试分是按点数分档次的,就是水喷头的个数。
是调试费子目。
2014-12-17 16:29:15
-
这里指的主要是喷淋头的数量
2014-12-17 10:36:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看