67****@qq.com 2014-12-17 10:06:57 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 893查看 3回答
图纸总说明,框架等级为三级,剪力墙等级为二级,那我钢筋算量时,工程信息中,抗震等级按几级输入?
图纸总说明,框架等级为三级,剪力墙等级为二级,那我钢筋算量时,工程信息中,抗震等级按几级输入?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在工程信息中设置工程等级为三级,在定义剪力墙时,在剪力墙的属性里修改剪力墙等级为二级
2014-12-17 10:56:24
-
框架剪力墙结构:剪力墙抗震等级二级,框架抗震等级三级,在工程信息中抗震等级按二级或三级去填,然后不同的到构件属性里去修改就可以了。
2014-12-17 10:09:15
-
图纸总说明,框架等级为三级,剪力墙等级为二级,那我钢筋算量时,工程信息中,抗震等级按三级输入,在定义剪力墙属性时钢筋锚固按二级修改。
2014-12-17 10:09:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看