• 有关于高低压系统设备安装的问题

    我把图纸上面能看到的设备每一项列一个,如下:干式电力变压器(SCB10-1000KVA)1台,万能式断路器(SIWOW1-100M/3200)1台,空气断路器(TLB1-63C16A/1P)1台,高压负荷开关(TFN18-120R/200-31.5-S)1台,电流互感器(BH-0.66CT)1台,环网柜(HXGH-12-22(4单元))1台,低压开关柜(GCS)1台,多功能电子仪表(PD204E-9S9B)1台,双电源自动转换开关(WATSNB-1000/4PCR 800A)1台;以上是我所找到的一些设备,希望能有这方面知识的,会GBQ的套一下项,最好能指出一些图上看不见却安装了的东西,万分感谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电力变压器套定额相应子目以台计算;你所看到的万能断路器、电流互感器等应该在高低压配电柜中安装,成套配电柜按规格套定额配电柜子目即可,配电柜中还有电压互感器等等,除非不是成套设备再分别套各电气元器件的安装子目。