    本人在浙江一个智能化项目中碰到这么个情况,招标清单中注明建筑物一共有3700个网络端口;实际对照图纸,共有5162个,因此导致网线的用量也大大超标,现在工程结束需算实际用量,因此就有以下几问题想请教各位高手老师: 1.网线的附加和预留长度的计算公式和依据是什么(麻烦以图纸上某根线水平距离为100米,起点为端口,终点为配电间桥架,桥架到机柜水平+垂直距离为1.8m+4m,线缆为吊顶敷设,高度4M,端口离地30CM为例子计算,谢谢了) 2.原有的3700个端口的用线量应该怎么计算 3.新增的1462个端口的用线量又如何计算 4.需要加入损耗么(问同行说可以加入2.5%,甲方会认可的,不知道是这样么)

    问题补充:机柜半周长为2米

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你理解的很对

    2014-12-20 07:55:47 

  • 已采纳

    请问一下计算的依据在哪里?好象安装定额中没有明示,怎么处理。只电器敷设章节才有。

    2016-05-26 22:31:10 

  • 已采纳

    1,可以按照以下做法:

    第一,计算完后,整体加入损耗;第二,按一般规则预留(见后面的内容);

    2,最后是看甲方的态度,单实际就是看审计的态度(有些甲方是自己审计的,有些事委托审计的),审计计算一般是不加余量的,除非设计里有相关预留长度的说明;

    3,至于怎么计量,要看你的施工合同内关于工程的调整是如何固定的。比如总价包干,还是按实决算。如果是包干的,施工期间就要找在甲方做好相关工程量的签证;如果按时决算,则直接按竣工图计算工程就可以了。

    4,弱电综合布线工程量计算规则---清单计算规则是按图算

    (1、双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以“米”计算。电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。

    电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;线缆进箱柜加半周长(宽+高);进面板加0.2米。双绞线进跳线架加6米(机柜内要盘线,不能直放,要增加长度);进面板加0.2米。进机房按规范规定预留2.0米,其它按路径算到机柜(机柜里面按规定+半周长的量)。如果机柜是可移的,也要预留1.5米,此项有手续可以计算。一个头的量并不多,可是一个楼下来,量就大了。

     