漫步 2014-12-19 16:16:41 | 河南省 安装 | 1225查看 1回答
防雷接地的问题
1、竖直敷设的金属管道及类似金属物每三层与楼板钢筋做等电位连接,这个是怎么计算工程量啊,一般用什么材料连接呢? 2、主筋与圈梁的焊接除了均压环与引下线的交接处,电井里面从下至上的40*4的扁钢没三成等电位连接一次,还有与基础层的焊接是不是也要计到主筋与圈梁的焊接里面? 3、门窗接地是不是算一个母线算一个焊点呢?工程量怎么算套什么定额呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
竖直敷设的金属管道及类似金属物每三层与楼板钢筋做等电位连接,这个是怎么计算工程量啊,一般用什么材料连接呢?一般选用镀锌圆钢焊接
2、主筋与圈梁的焊接除了均压环与引下线的交接处,电井里面从下至上的40*4的扁钢没三成等电位连接一次,还有与基础层的焊接是不是也要计到主筋与圈梁的焊接里面?可以
3、门窗接地是不是算一个母线算一个焊点呢?是的
工程量怎么算套什么定额呢 钢铝窗接地定额
2014-12-20 08:46:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看