• 钢筋锚固取值问题

    如下图,【1】的长度应该是100减去上下两个保护层,问题一:请问【2】是按平法0.6LAB长度还是按墙厚减去右边的保护层?问题二:【3】是按平法15D取值还是按【1】的长度? 谢谢各位大虾

    墙厚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:先看一下你图纸说明对该挑檐有没有构造要求,如果没有问题1应该按图集伸入支座0.6LAB且要深至外边筋内侧弯下。问题2应该按图集规定选取15D下弯长度。因为图集给出的是标准做法。

    2014-12-21 11:40:30 

  • 您的理解是不错的,板横向锚固是从支座边+弯折的(相遇双控0.6Lab)。不用质疑

    平法

    2014-12-21 13:37:13 