钢筋锚固取值问题
如下图,【1】的长度应该是100减去上下两个保护层,问题一:请问【2】是按平法0.6LAB长度还是按墙厚减去右边的保护层?问题二:【3】是按平法15D取值还是按【1】的长度? 谢谢各位大虾
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:先看一下你图纸说明对该挑檐有没有构造要求,如果没有问题1应该按图集伸入支座0.6LAB且要深至外边筋内侧弯下。问题2应该按图集规定选取15D下弯长度。因为图集给出的是标准做法。
2014-12-21 11:40:30
-
您的理解是不错的,板横向锚固是从支座边+弯折的(相遇双控0.6Lab)。不用质疑
2014-12-21 13:37:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看