• 人防工程的一些问题

    注:照明平面图中带P的灯具平时安装,临战撤除,带Z的灯具平时预留接线盒,临战安装。有两套图纸(平时和战时) 战时照明平面图中的灯具标的是PZ(临战转换成双管荧光灯);平时照明平面图中的灯具是单管荧光灯. 那么问题来了:灯具的工程量算几个灯具(是单管荧光灯和双管荧光灯加起来吗) 实际施工时,是这两种灯具都要买来,平时安装单管的到战时换成双管的吗?

    人防

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:P为平时安装的灯具正常安装,Z 为临战安装的不计算,只计算电线和接线盒,PZ 为平战转换的要安装,所以得计算。

    2014-12-21 18:58:06 

  • 人防工程的只算平时的灯具,战时的是预埋,不安装东西。

    2014-12-21 18:58:08 