46****@qq.com 2014-12-21 22:23:40 | 辽宁省 安装 | 4932查看 4回答
电线管DN32 CEE 施工时用管卡子 用套支架定额吗
电线管DN32 CEE 施工时用管卡子 用套支架定额吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电线管DN32 CEE(明敷),套砖、混凝土结构明配, 施工时用管卡子, 但是单路管线定额辅材中包含管卡子的工程量,不需要单独计算,不用再套支架定额(如图1)。但是当多路电线管并排敷设时候,用到角铁等制作的固定支架,需要算取支架,套用“一般铁构件制作安装”(如图2)
2014-12-22 09:56:41
-
电线管DN32 CEE 施工时用管卡子 需要套支架定额。
因为线管敷设不包含支架,支架要单独计算并套“一般铁构件制安”定额。
以下定额供你参考
2014-12-21 22:26:15
-
CE为沿天棚面或顶棚面敷设是明敷管,线管明敷已包括支架,不能单独计支架。吊顶内敷设的线管要单独计算支架。
2014-12-22 07:18:03
-
电线管DN32 CEE 施工时用管卡子 用套支架定额吗?
答:电线管DN32,施工时用管卡子,套电线管明配子目(含管卡),就不用套支架定额子目。
如果电线管距墙、顶板远,需要做支吊架敷设的,支吊架另行计算。
2014-12-22 08:35:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看