朝花夕拾 2014-12-22 08:47:34 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 15134查看 6回答
钢筋定尺长度的问题
定额有这样的规定:“钢筋搭接按设计图纸和施工规范计算;施工损耗、设计图纸和施工规范未注明的钢筋接头、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳,定额已作考虑,不另行计算”。 问题一:这段话如何解读? 问题二:这段话对钢筋的定尺长度有何规定?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额有这样的规定:“钢筋搭接按设计图纸和施工规范计算;施工损耗、设计图纸和施工规范未注明的钢筋接头、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳,定额已作考虑,不另行计算”。 问题一:这段话如何解读? 问题二:这段话对钢筋的定尺长度有何规定?
一.这段话的意思是在施工 规范末注明的钢筋接头钢筋加工综合开料钢筋出厂定尺所引的钢筋接头引起的钢筋量定额中是综合考虑了,如梁的通长钢筋,需要由多根定尺钢筋焊接或搭接而成,接头引起的工程量定额中已考虑,不再进行计算,如果是设计要求或规范要求,如框架柱在楼层处接头,剪力墙在楼层处接头,这些属于规范要求它们的接头引起的工程量需要单独计算的.
二.这段话对钢筋的定尺长度,应查看当地定额中的规定,如河北定额中规定,直径10内按12米一个接头,10~25的每10米一个接头,直径25以上的9米一个接头,也就是它们的定尺分别为12米,10米,9米.
2014-12-22 09:07:21
-
同意可遇难求与盼盼的综合说法。
2014-12-22 09:47:09
-
“钢筋搭接按设计图纸和施工规范计算”要求钢筋是按设计图纸和施工规范进行计算;“施工损耗、设计图纸和施工规范未注明的钢筋接头、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳,定额已作考虑,不另行计算”对于非设计要求的接驳不能另外计算,定额内已经作了考虑,如通长梁板钢筋,可以计算的接头有上下楼层的柱、剪力墙的纵筋。
2014-12-22 08:53:11
-
赞同2楼的说法
2014-12-22 09:16:55
-
意思就是说除去设计和规范规定要求搭接的地方可以单独计算搭接外,其他的搭接都不需要单独计算,比如定尺长度,施工损耗,钢筋加工等,这部分定额子目里面已经考虑了。
定 尺长度,各地的钢筋根据直径,规格等不同,各地的定额都是按当地的定尺考虑的。
2014-12-22 08:54:57
-
定额有这样的规定:“钢筋搭接按设计图纸和施工规范计算;施工损耗、设计图纸和施工规范未注明的钢筋接头、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳,定额已作考虑,不另行计算”。
问题一:这段话意思是说“定额已经综合考虑了钢筋定尺长度引起的钢筋搭接损耗,不在另计算;设计图纸和施工规范明确要求搭接的钢筋搭接定额未考虑,另计算”。
问题二:这段话对钢筋的定尺长度没有规定定尺,但定额已综合考虑了不同钢筋定尺的搭接损耗和施工损耗,不能因钢筋定尺而另计算搭接。
2014-12-22 08:58:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看