zz****@163.com 2014-12-23 08:04:30 | 河南省 其他专业 | 13802查看 5回答
市政道路路灯工程量计算
路灯工程中,电缆工程量怎么计算,是否等于电缆沟长度+开挖路面长度+顶管长度+进开关柜长度,全线敷设a10镀锌圆钢接地母线,镀锌圆钢工程量怎么计算,是否等于电缆沟长度
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆工程量按延长米计算,电缆长度=【从配电箱(柜)到灯具水平尺寸+电缆从配电箱(柜)到电缆沟(电缆一般埋深700)垂直尺寸+电缆沟到路灯接线盒(一般接续盒距地面500)垂直尺寸+电缆在配电箱(柜)的预留长度(一般为2.0m)+电缆头预留长度(一般为1.5m)】*102.5%;还需要计算电缆沟槽的挖填土方工程量,电缆铺砂盖砖的工程量(按沟槽延长米计算),电缆头制安工程量。
2、全线敷设a10镀锌圆钢接地母线,镀锌圆钢工程量按延长米计算,不等于电缆沟长度,长度=【从接地箱到路灯的水平尺寸+接地箱到沟底垂直尺寸+从沟底到路灯底座接地接线珠的垂直尺寸】
2014-12-23 08:53:28
-
你好:电缆按设计图示尺寸加上预留长度。
2014-12-23 08:26:34
-
电缆工程量等于电缆沟长度+开挖路面长度+顶管长度+进开关柜长度,全线敷设a10镀锌圆钢接地母线,镀锌圆钢工程量等于电缆沟长度加引线与连接线长度。
2014-12-23 08:24:15
-
1、电缆沟长度+开挖路面长度+顶管长+电缆敷设的附加长度
表7-2
序号
项 目
预留长度(附加)
说 明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
2014-12-23 08:30:49
-
电缆按设计图示尺寸外加上预留长度
2014-12-23 08:44:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看