lbyl 2014-12-23 10:57:36 | 陕西省 安装 | 2907查看 2回答
弱电配管配线工程量计算
网络电话线是走一根接到每个插座上,还是分别引线走到每个插座?问题补充:那我的算一根H+U线,还是算6根H+U线逐个递减呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一根管走到第一个插座,从第一个插座再走到下一个插座,不是分别引线走到每个插座。如下图黄线;
2014-12-23 13:05:31
-
你好:这样看具体情况,如果是一户住宅,可以从第一个插座再走到第二个插座的。如果是公建就不可以了必须是一个插座一条线的,都是独立 的。
2014-12-23 13:20:55